筑龙北京赛车本领

[分享]北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例

颁发于2018-10-11    675人欣赏    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

学啥都市

北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例_1
北京赛车开奖给水排水及采暖工程各人应该都有所相识,给水排水体系一样平常分为室内污废水体系、雨水体系和地下室机器逼迫排水体系,高层北京赛车开奖的室内排水体系必需设有通气管。而高层北京赛车开奖中的采暖体系凭据所需压力的差别,沿垂直偏向将全楼分红几个采暖体系,供暖方法多接纳公用的汽锅房会合供暖。要晓得,我国北京赛车开奖给水排水及采暖工程技能不停陪同着国度城镇化设置装备摆设工程的郁勃不停生长,特殊是自上世纪九十年月开端,我国北京赛车开奖业进入飞速生长时期,北京赛车开奖排水技能在此时期失掉敏捷提拔。在柔性抗震铸铁排水体系等技能方面,显得尤为突出。但是,比年来随着设置装备摆设工程的生长速率渐渐陡峭,行业面对生长的转型,北京赛车开奖市场生长的新常态正在渐渐成型。在传统设计方法厘革和财产机构重组的期间配景下,不停地创新和寻求新机会成为行业生长的新偏向。在此历程中,我们必要增强思索,站在期间前沿,用头脑和看法转变技能的结构与形状,用技能创新表现北京赛车开奖排水和采暖技能与专业的代价地点。陪同着人们认识形状和经济气力的进步,当代化城镇设置装备摆设促使北京赛车开奖排水技能和采暖技能越发偏重宁静、环保、耐用、雅观,是期间付与这一行业不行推脱的责任。对付北京赛车开奖给水排水及采暖工程的相干知识,各人想要相识更多吗?上面贤集网小编来为各人细致先容北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例、北京赛车开奖给水排水及采暖工程预埋质量控制、北京赛车开奖给水排水及采暖工程有哪些细致点?

北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
1、室内给水管道的水压实验必需切合设计要求。当设计未注明时,种种材质的给水管道体系实验压力均为事情压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 
查验要领:金属及复合管给水管道体系在实验压力下观察10min,压力降不该大于0.02MPa ,然后降到事情压力举行查抄,应不渗不漏;塑料管给水体系应在实验压力下稳压1h,压力降不得凌驾0.05MPa,然后在事情压力的1.15倍形态下稳压2h,压力降不得凌驾0.03MPa,同时查抄各毗连处不得渗漏。
2、给水体系交付利用前必需举行通水实验并做好记录。 
查验要领:视察和开启阀门、水嘴等放水。
3、消费给水体系管道在交付利用前必需冲洗和消毒,并经有关部分取样查验,切合国度《生存饮用水尺度》方可利用。 
查验要领:查抄有关部分提供的检测陈诉。
4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处置惩罚。埋地管道防腐层材质和布局应切合设计要求。 
查验要领:视察或部分剖解查抄。
5、给水引入管与排水排挤管的程度净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小程度净距不得小于0.5m;交织铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管下面,若给水管必需铺在排水管的上面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 
查验要领:尺量查抄。
6、管道及管件焊接的焊缝外貌质量应切合下列要求: 
(1)焊缝形状尺寸应切合图纸和工艺文件的划定,焊缝高度不得低于母材外貌,焊缝与母材应光滑油滑过渡。
(2)焊缝及热影响区外貌应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和睦孔等缺陷。 
查验要领:视察查抄。
7、给水程度管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水安装。 
查验要领:程度尺和尺量查抄。
8、水表应安置在便于检验、不受曝晒、净化和解冻的中央。安置螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙外貌净距为10~30mm;水表进水口中央标高按设计要求,容许毛病为±10mm。 
查验要领:视察和尺量查抄。

北京赛车开奖给水排水及采暖工程预埋质量控制
一、穿墙、楼板或屋顶的管道均应埋设套管
穿墙套管必需在土建砌体砌筑预留高度或钢筋绑扎到套管高度时预埋。穿剪力墙的套管四周用钢筋加固,并用电焊牢固,防备浇砼时移位。穿楼板的套管在模板支持后,绑扎钢筋时埋设,异样其四周用钢筋加固,并用电焊牢固,防备浇砼时套管移位。
二、楼板预留洞
镌汰传统的预留法如木盒、铁皮盒、塑料套管,制止跑模、变形等毛病,接纳可提式钢管盒预留法,质料使用废旧钢管,制造时,套管高度为250mm,套管管径比图纸设计的管径大两个品级,在离预留盒上口80mm处焊接一个Φ6圆钢煨成的提手,以备混凝土到达肯定强度后便于拔出,同时在预留盒的底口用钢板封堵好。
题目示例1:穿越楼板或墙的管道安置工程
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
1、存在题目
穿墙管道未按范例要求设置穿墙套管。
2、重要缘故原由
(1)缺乏对相干范例的相识,施工前的各项事情预备中,基础没有思量到管道穿越楼板或墙体套管设置题目。
(2)土建与安置共同不到位,墙体施工时预留套管呈现移位、脱漏环境。
3、改正步伐
(1)仔细查抄管道穿越楼板或墙体能否漏设套管。
(2)在土建洞口修补前将套管补装完成。
4、防备步伐
严酷按《北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例》的要求,管道穿越楼板或墙体应设金属或塑料套管。
题目示例2:套管崎岖纷歧 、偏位
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
1、存在题目
(1)同部位套管崎岖乱七八糟。
(2)套管设置时没有思量管道保温。
(3)套管与管道中央毛病较大。
(4)套管与管道之间没有举行封堵。
2、重要缘故原由
(1)管井内管线排布深化不到位。
(2)保温管道套管预埋时,没有思量管道保温层厚度。
(3)套管安置时定位禁绝确、牢固不结实、垂直度毛病较大。
(4)套管与管道之间清闲封堵,点多面广,容易脱漏。
3、改正步伐
(1)统一地位管道套管应调解同等。
(2)对有保温的管道提早思量保温层的厚度,设置套管与之相立室。
(3)重新调解套管,包管套管高度同等、与管道同心。
(4)查漏补缺,美满封堵。
4、防备步伐
(1)严酷实行《北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例》要求:安置在楼板内的套管,其顶部应超过跨过装饰空中20mm;安置在卫生间及厨房内的套管,其顶部应超过跨过装饰空中50mm;同部位有多根管道,其套管超过跨过装饰空中的高度应同等。
(2)提早对管井举行管道综合排布,确定套管规格、数目及安置地位。
(3)细致保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技能交底。
(4)套管安置时定位正确、牢固牢固,包管与管道中央同等。
(5)管道安置终了,管道与套管之间应实时接纳不燃质料举行封堵。
5、新工程现场做法:
(1)留洞地位准确,洞口大小切合设计及范例要求。
(2)利用一样平常钢套管应清算洁净,外刷脱模剂。
(3)套管牢固应结实牢靠。
(4)控制出模工夫(出模工夫凭据土建要求为准),过早将孕育发生洞口塌陷,过晚将给出模形成困难,粉碎洞口的完备性。
(5)打混凝土时应有专人关照,包管预留、预埋孔洞应无位移、倾斜等征象。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
a、预留洞地位应准确 。
b、预留洞规格尺寸应准确。
c、预留洞口应平滑完备。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
a、套管外应清算洁净并刷脱模剂。
b、套管地位准确牢固结实。
c、套管规格切合设计要求。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
a、墙体防水套管安置。
b、套管内应刷锈漆。
c、套管应牢固结实,地位准确。

北京赛车开奖给水排水及采暖工程有哪些细致点
1、管道安置没有做到横平竖直,分列不划一,镀锌管接纳焊接。
(1)丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清算不洁净并未做防腐处置惩罚。
(2)法兰:毗连法兰螺栓,直径长度不切合尺度,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙征象。
(3)焊缝:焊缝外型尺寸不切合图纸和工艺文件划定,焊缝高度低于母材外貌,焊缝与母材过渡不光滑油滑;焊缝及热影响区外貌有缝隙、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和睦孔等缺陷。焊缝四周焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清算千净。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
(4)支架:吊支架的制造布局不准确(型钢的拼角应接纳45°拼接,支架孔洞应接纳机器钻孔,支架情势不克不及做成侧抱、倒抱等征象)。吊支架的安置不屈整、不结实、分列不划一、公道不部署、乃至影响布局宁静,吊支架除锈不洁净,二道红丹防锈漆、面漆,外貌不匀称、不但亮,有脱皮、起泡、漏涂等征象。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
屋面、管道井、技能层、地下车库、机房、泵房等部位,骨干管上标识不清晰、不划一(笔墨、流向、颜色或色环)。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
(5)卫生用具:安置地位不准确,牢固不结实,不划一雅观。阀配件的地位及朝向分歧理、接口不精密、安置不端正、利用不机动、维修不方便、用具配件有毁伤,有净化,油麻外露。用具分列不划一,支架设置分歧理、不结实、与用具打仗不雅观;卫生用具与墙面地漏居中,墙面砖与地砖对缝打胶。小便斗与墙面砖打胶匀称。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
2、塑料管安置不切合范例要求
(1)立管间距:2米间设一个支架(≥φ110);
(2)横管间距:管径mm×10(≤φ110);
(3)伸缩节间距:不得大于4米;
(4)污水管道设置查抄口或排除口:
①排水立管应隔一层设置一个查抄口,但在最低层和有卫生用具上应设置排除口。
②毗连2个以上大便器或3个以上卫生用具的污水横管上应设置排除口。
③在转角小于135°的污水横管上,应设置查抄口或排除口。
④污水横管直线管段,应按设计要求间隔设置查抄口或排除口)
3、管道井内管道安置没有横平竖直,支架(承重支架)、油漆、标识不到位;墙身和楼板孔洞封堵不范例、精密,PVC管安置没有伸缩节。
4、吊平顶上灯具喷淋、烟感、音响、风口等安置随意,没有做到居中、对称、成排、成线或其他设计意图。
5、室内消火栓口标高不准确,皮带盘法和绑扎不准确,室外消火栓,接合器安置高度不准确,标识不清楚。
6、地下室车库、机房、泵房、油(锅)炉房等管道与设置装备摆设安置不切合范例要求。水泵处软讨论、偏爱大小头应安置不准确。支架不到位。
北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例
上述是贤集网小编为各人报告的北京赛车开奖给水排水及采暖工程施工质量验收范例、北京赛车开奖给水排水及采暖工程预埋质量控制、北京赛车开奖给水排水及采暖工程有哪些细致点?这些知识各人都有所相识了吗?实在,俗话说:水火不相容,在高层北京赛车开奖综合楼中,要是给排水与采温暖电气之间走管不妥,就会带来许多宁静隐患,乃至形成生命、产业丧失。因而,给排水与采暖设计职员在处置惩罚给排水和电气干系的题目上要严酷根据范例实行。电气范例划定,给排水与采暖管道不容许穿过高、高压配电间与发电机房。但有些设计职员不器重这个题目,为了走捷径或走通管道进入管道井,恣意将给排水与采暖管道部署经过配电间或发电机房。此时,发起应思量加设给排水与采暖管道井,制止上述违背范例操纵。另有,在设置装备摆设专业中,由于北京赛车方案管道、空调风管多且大,占据了很大的立体地位和空间地位。在给排水与采暖设计中,为了低落设置装备摆设层所占的高度,给排水与采暖管道每每与北京赛车方案管道、空调我管并行部署设计,不免和风管互相交织或平行敷设。因而,在高层北京赛车开奖综合楼给排水与采暖设计中,可增设管道进风管道井,也不要让给排水管道走进空调机房。制止因管道交织,即增长北京赛车开奖层高,又增长北京赛车开奖工程造价。