筑龙北京赛车本领

[分享]项目司理必懂的主体施工本领!

颁发于2018-10-07    1250人欣赏    3人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

叶子451


模板工程质量控制

第一节  墙柱模板(放线)

1、由施工员测放控制线,并经相干职员复核,严禁间接交由班组测放。
2、凭据控制线放出200mm模板控制线。
3、末了放出模板定位线。
4、离转角100mm弹大角垂直控制线。

项目司理必懂的主体施工本领!_1
柱模板控制线

项目司理必懂的主体施工本领!_2

剪力墙模板控制线

第一节  墙柱模板(加固)

墙模板加固通用要求
1、严酷根据施工方案安置穿墙螺杆。
2、螺杆直径≥Ф12,并接纳配套的螺帽和3型卡。
3、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实,木方间距200mm并切合方案要求。
4、螺杆一样平常设置:加固螺杆纵横间距600mm(应满意方案要求);
5、离地200mm设置第一道螺杆,离板底200mm设置一道螺杆,上面2-3排要用双螺帽(凭据现实必要并应满意方案要求) 。
6、为防备根部漏浆构成烂根,接纳砂浆将模板底部举行关闭。

项目司理必懂的主体施工本领!_3


墙配模剖面图

项目司理必懂的主体施工本领!_4

墙配模立体图


第一节  墙(柱)模板(加固结果)

项目司理必懂的主体施工本领!_5

模板加固
项目司理必懂的主体施工本领!_6

加固结果

项目司理必懂的主体施工本领!_7

加固结果

项目司理必懂的主体施工本领!_8

加固结果

项目司理必懂的主体施工本领!_9

加固表示图

第一节  墙柱模板(接茬工艺)

1、墙柱接茬地位模板应伸至接缝以下螺杆上,为防备漏浆,接缝地位接纳双面胶条封堵,墙柱根部用水泥砂浆封堵模板。
2、当接纳基层已有对拉螺杆洞对拉加固时,其距接缝地位应小于300mm;当接纳预埋锁脚螺杆时,其距接缝地位150mm。
3、两种要领螺杆程度间距均为600mm,满意相应的专项施工方案。


项目司理必懂的主体施工本领!_10

墙预埋锁脚螺杆

项目司理必懂的主体施工本领!_11


使用基层已有对拉螺杆洞加固

项目司理必懂的主体施工本领!_12

预埋锁脚螺杆

第一节  墙柱模板(接茬、板面接缝)

1、梁板柱离开浇筑的柱面浇筑标高必需严酷控制,其收口要平齐。
2、为包管柱接茬密实,其接缝地位必需在浇筑混凝土前将浮浆凿除。

项目司理必懂的主体施工本领!_13


柱接茬地位

项目司理必懂的主体施工本领!_14


楼板面接缝

项目司理必懂的主体施工本领!_15


楼板面接缝封堵

第二节  梁模板

梁模板加固通用要求:
1、严酷根据施工方案安置穿梁螺杆(当梁高小于500mm时,可接纳短木方或小块层板于梁中部加撑,外边梁需用螺杆加固)。
2、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实。
3、凭据构件截面尺寸举行模板设计,一样平常内楞接纳木方,间距200mm并切合方案要求,外楞接纳木方或钢管,如接纳钢管利用双钢管,穿梁螺杆紧固,螺杆直径≥ Ф12(凭据方案要求),并接纳配套的螺帽和3型卡。
4、梁底支持体系满意方案要求,梁板模板应离开体例施工方案(分转换层、尺度层、平凡地下室),转换层方案须作专家论证。

项目司理必懂的主体施工本领!_16


尺度层模板支持体系

第三节  梁柱讨论模板

1、接纳层板定型加工制造,严酷控制加工尺寸。
2、阴阳角模板制造加固同墙柱模板。

项目司理必懂的主体施工本领!_17


梁柱讨论模板支设

项目司理必懂的主体施工本领!_18


梁柱讨论模板支设

第四节  楼梯模板

1、模板必需每层清算洁净并刷脱模剂。
2、关闭式模板在楼梯踏步的中心部位预留孔洞,方便振捣混凝土,制止气泡存积。
3、模板拼装接缝需平整精密,以防备漏浆。
4、洞开式模板定位和牢固木方不得少于两排。
5、楼梯宜接纳关闭式模板,当利用洞开式模板时必需加固结实,控制好每部踏步高度及宽度,包管砼成型结果。

项目司理必懂的主体施工本领!_19


关闭式楼梯模板

项目司理必懂的主体施工本领!_20


洞开式楼梯模板

第五节  洞口模板(一)

1、模板阴角处可用L150×150×6的角钢与木模牢固,阳角处用L75×75×6的角钢与木模牢固,同时洞口模板外部加支持,包管洞口的地位及尺寸正确,模板应易拼拆、刚度好、支持牢、稳定形、不移位。
2、洞口模板正面加贴海绵条防备漏浆,浇筑混凝土时从洞口两侧同时浇筑,制止洞口模偏位。

项目司理必懂的主体施工本领!_21


洞口模板加固


项目司理必懂的主体施工本领!_22


墙洞口加固立体图

第五节  洞口模板(二)

1、螺杆间距设置同墙柱模板加固要求。
2、程度钢管加固领悟洞口两侧。
3、对顶接纳钢管联合可调顶托共同利用。

项目司理必懂的主体施工本领!_23


电梯控制开关盒洞口
项目司理必懂的主体施工本领!_24


电梯控制开关盒洞口

项目司理必懂的主体施工本领!_25


加固后结果

第六节  崎岖跨模板

1、卫生间、阳台等降3-5cm板处,接纳1mm厚方钢焊接成定型模板,在板筋绑扎完成后安置牢固,每次安置前敲失砼残渣后刷脱模剂。
2、崎岖跨吊模处,严禁利用砖块、木方穿底做暂时支持,使用预制砂浆垫块,以减小渗漏隐患。

项目司理必懂的主体施工本领!_26

成型方钢模板
项目司理必懂的主体施工本领!_27


安置后结果


第七节  模板支持体系

项目司理必懂的主体施工本领!_28


模板支持体系

项目司理必懂的主体施工本领!_29


立杆底座垫块


第八节  质量查抄

1、模板垂直度毛病及偏位应满意范例的要求。
2、螺杆地位及间距切合方案设计要求。
3、螺帽紧固力矩必需满意40-65N*m(每个项目部可配一把力矩扳手查抄)。

项目司理必懂的主体施工本领!_30

模板垂直度查抄(1)

项目司理必懂的主体施工本领!_31


模板垂直度查抄(2)

项目司理必懂的主体施工本领!_32


螺栓紧固查抄

第九节  质量包管步伐

1、模板的接缝不该漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水潮湿,但模板内不该有积水。
2、模板与混凝土的打仗面应清算洁净并涂刷断绝剂。
3、柱、墙模板底部设置排除、查抄口,有利于清算及查抄柱、墙内渣滓杂物,包管柱、墙根部混凝土的质量。

项目司理必懂的主体施工本领!_33


涂刷脱模剂
项目司理必懂的主体施工本领!_34


预留排除口

第十节  模板成型质量

项目司理必懂的主体施工本领!_35


安置完成后的模板(一)

项目司理必懂的主体施工本领!_36



安置完成后的模板(二)

第二章  钢筋工程质量控制

阐明:全部钢筋制造及安置必需满意施工范例     图纸、选用平法图集、钢筋排布图集的要求。

第一节  墙、柱钢筋要求:

1、墙柱程度筋端头绑扎结实。
2、剪力墙竖向钢筋顶部弯折程度段≥12d,并包管锚固长度(从板底算起)。
3、端部有暗柱时剪力墙程度钢筋端部弯折程度段直钩为15d,一字柱时为10d;当程度筋为一级钢时加设3d长的180度弯钩,当为平凡剪力墙时,程度筋置于竖向筋外侧(与暗柱箍筋在统一层面,伸至暗柱最外侧纵筋内侧直钩“扎进”暗柱内);当为地下室挡土墙及人防墙时程度筋置于竖向筋内侧。
4、框架节点焦点区内均必需设置加密箍筋。抗震设防要求的,必需按施工图设计文件中的要求设置装备摆设复合箍筋,不得随意淘汰。

项目司理必懂的主体施工本领!_37


墙筋收头要求

项目司理必懂的主体施工本领!_38


梁柱节点焦点区箍筋

项目司理必懂的主体施工本领!_39


挡土剪力墙钢筋及垫块

第二节  梁钢筋安置

1、梁上部纵向钢筋的最小净距(即钢筋外边沿之间的最小间隔),不该小于30mm和1.5d;各排钢筋之间及底筋的净距及梁底部纵筋间距不该小于25mm和d。
2、吊筋弯起段应伸至梁上纵筋处,而且加程度段20d,弯起角度当主梁高≤800mm为45度,>800mm时为60度。
3、主次梁相交处设置加密箍筋时,应在主梁前次梁两侧辨别设置,每侧不少于3个(按设计要求),焦点区箍筋不得漏设。
4、当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个正面沿梁高度范畴内设置装备摆设正面纵向结构钢筋。

项目司理必懂的主体施工本领!_40


吊筋和正面结构钢筋


项目司理必懂的主体施工本领!_41


梁上部纵向钢筋

项目司理必懂的主体施工本领!_42


主次梁交代处加密箍筋

第三节  板钢筋安置

1、为了包管楼面钢筋排布匀称,间距切合设计尺寸,在板底钢筋绑扎前,模板上举行划线控制。
2、钢筋马凳设置于两层板筋之间,脚部不得间接弃捐在模板上,防备露筋后锈蚀影响布局质量。安置时可先行牢固在基层板筋之上,以免安置不到位,有条件最好接纳塑料或砼制品垫块。
3、钢筋绑扎应确保控制钢筋不位移。

项目司理必懂的主体施工本领!_43

板筋安置成形结果

项目司理必懂的主体施工本领!_44

弹线控制

项目司理必懂的主体施工本领!_45

弹线控制


项目司理必懂的主体施工本领!_46

定型化加工

项目司理必懂的主体施工本领!_47

弯钩尺寸要求


项目司理必懂的主体施工本领!_48

定型模具


第五节  钢筋焊接

焊接讨论:
1、电渣焊钢筋轴心位移不凌驾0.1d, ≤2mm;气压焊轴心位移不凌驾0.2d, ≤ 4mm;墩粗最小直径不小于1.4d,墩长不小于1.2d;焊接钢筋直径差不宜大于7mm(两级别)。
2、讨论处的弯折角不大于4°。
3、统一截面焊接讨论不得大于50%。

项目司理必懂的主体施工本领!_49

讨论焊包

电弧焊缝:
1、焊缝匀称丰满,不得有气孔等。
2、焊接历程应实时扫除焊渣,查抄焊缝若有不切合要求的实时补焊。
3、焊接长度需满意范例要求。

项目司理必懂的主体施工本领!_50

电弧焊缝

第六节  直螺纹套筒毗连

1、钢筋切头划一,不得倾斜或弯曲。
2、毗连终了后,毗连套筒外露有用螺纹,单边不得超2p(p为螺纹螺距)。
3、讨论应充实拧紧(可接纳水管钳或特制东西查抄)。

项目司理必懂的主体施工本领!_51

钢筋切头平直划一

项目司理必懂的主体施工本领!_52


项目司理必懂的主体施工本领!_53

有用螺纹不得超2p          外露有用螺纹

外露有用螺纹
  1、为包管钢筋的排距以及钢筋的掩护层厚度,宜在墙体中设置定位卡具或焊接短钢筋支持。
  2、钢筋定位卡具接纳Φ12钢筋和φ6钢筋制造,卡具接纳“双F型”(在施工地域能购置的条件下也可购置砂浆预制内衬替换,但须能满意钢筋掩护层尺寸的要求),在墙体中心隔600梅花形部署。
3、绑扎前,清算砼净化钢筋,联合所放墙外边线,校正立筋,若有位移较大时须特别处置惩罚,再举行绑扎。
4、墙筋应逐点绑扎结实,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免钢筋网倾斜变形。钢筋锚固长度、搭接长度及讨论错开要求应切合设计及范例的要求。
5、人防墙及作地下室挡土的剪力墙程度筋应置于竖向筋内侧,其他剪力墙程度筋置于竖向筋外侧(与暗柱箍筋在统一层面)。
6、各毗连点的抗震箍筋的加密范畴和间距,弯钩和直钩要求及锚固长度,均应按设计及抗震范例要求举行绑扎。
7、剪力墙程度漫衍钢筋的搭接长度、地位、讨论百分率应满意范例要求。
8、共同其他工种安置预埋管件、预留洞等,其地位、标高均应切合设计要求。
9、 剪力墙钢筋的锚固及收头按设计要求及范例施工。
10、为包管洞口标高地位准确,在洞口竖筋上划出标高线。洞口要按设计和范例要求绑扎连梁钢筋,锚入墙内长度要切合设计及图集要求。

项目司理必懂的主体施工本领!_54

焊接定位卡具

焊接定位卡具

1、砼浇筑前柱钢筋必需接纳有用步伐定位(如下所示),制止浇筑终了后形成钢筋位移征象。

项目司理必懂的主体施工本领!_55

制造尺寸

项目司理必懂的主体施工本领!_56


利用结果

第九节  钢筋掩护层

1、砂浆垫块宜选用强度较高的垫块,间距切合范例和设计要求设置。
2、PVC垫块宜选用中部增强的垫块,其安置后卡口应背向模板偏向。
3、墙、柱、梁宜接纳PVC塑料垫块;板宜接纳砂浆或PVC塑料垫块。

项目司理必懂的主体施工本领!_57


底板钢筋垫块设置

项目司理必懂的主体施工本领!_58


第十节  制品掩护

1、钢筋按图绑扎成型竣工后,将多余的钢筋、扎丝及渣滓清算洁净。
2、梁、板绑扎成型后,应铺设跳板,以制止后续工序施工职员践踏或重物堆置,招致钢筋弯曲变形。
3、浇筑历程中有钢筋工专门护筋,制止墙柱、墙钢筋位移;板筋踩乱,间距及掩护层不符要求。

项目司理必懂的主体施工本领!_59

柱筋定位成型结果


项目司理必懂的主体施工本领!_60

铺设跳板


第三章  混凝土工程质量控制

第一节  浇筑预备事情

1、浇筑混凝土前,应扫除模板内和钢筋上的渣滓及净化物;木模应浇水润湿,但不得积水,并将漏洞塞严以防漏浆。
2、泵送混凝土必需包管混凝土泵的一连事情;运送管道宜直,转弯宜缓,并有牢靠的牢固步伐;举行泵送前,应事后用水泥砂浆或水泥浆光滑运送管道内壁。
3、对浇筑的部位、砼强度品级、施工缝留置、标初等要求必需交底到位。

项目司理必懂的主体施工本领!_61

牢固泵管


项目司理必懂的主体施工本领!_62

泵管牢固要领


第二节  混凝土浇筑


1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部工夫不得凌驾混凝土初凝工夫,当凌驾时应留置施工缝。
2、混凝土运至浇筑所在时,并查对强度并举行坍落度检测,同时按划定要求留置相应砼试块。
3、控制振动棒振捣质量,振动棒拔出点间距控制在500mm内,应制止碰撞钢筋、模板、预埋件等。
4、控制好标高,制止糜费;同时应摆设钢筋工实时规复变形和移位的钢筋。
5、开仓料不得浇筑与柱、墙、梁、大跨度板等紧张部位(确保成型砼强度)。

项目司理必懂的主体施工本领!_63


标高控制

项目司理必懂的主体施工本领!_64

塌落度检测

第三节  混凝土收面

1、混凝土浇捣一次成型,板面原浆抹平,终凝前打磨压实。
2、收面时必需压实,并凭据公司要求原浆清光或拉毛(为节省本钱及砼成型结果)。
3、混凝土面平整度控制在±5mm,有坡度要求的,找坡偏向正确坡度满意设计要求。
项目司理必懂的主体施工本领!_65

原浆收光

项目司理必懂的主体施工本领!_66

收面完结果果

第四节  混凝土养护

1、混凝土浇筑完成后12h内举行浇水养护(收面后宜接纳塑料薄膜笼罩养护),夏日应增长浇水次数并包管外貌潮湿,夏季施工应有保温防冻步伐(可接纳麻袋片、薄膜或彩条布笼罩)。
2、混凝土强度未达要求前,严禁堆载或上人(以不踩起脚迹为宜)。

项目司理必懂的主体施工本领!_67

塑料薄膜笼罩

项目司理必懂的主体施工本领!_68

笼罩养护

第五节  施工缝接茬处置惩罚

1、楼梯施工缝凭据留设地位,用多层板制造梳子板(如图)做模板,再用短钢筋举行加固。
2、在剪力墙、柱浇筑砼前,应将程度施工缝处砼外貌凿毛,扫除杂物,冲洗洁净,连结潮湿;在施工缝外貌宜铺上一层高标号水泥砂浆,其厚度宜为20~25mm。
3、楼梯施工缝留置在受剪力较小的部位,一样平常留置在Ln/3(Ln梯段净跨)处,即约第三个踏步处。

项目司理必懂的主体施工本领!_69

墙柱施工缝

项目司理必懂的主体施工本领!_70

楼梯施工缝

项目司理必懂的主体施工本领!_71


板施工缝

第六节 有防水部门的外墙柱螺杆处修补(1)

1、螺杆处置惩罚:先将外露螺杆摇断或切断,然后在做防水之前接纳防水砂浆先在螺杆端头粉抹(成馒头状)。

项目司理必懂的主体施工本领!_72


处置惩罚完成的螺杆处


第六节  螺杆洞内墙修补(2)

一、砂浆抹平(地下室内墙间接在砼面上刮瓷粉的):
1、先将螺杆摇断(略比砼外貌凹陷)。
2、接纳水泥砂浆抹平(地下室外墙用防水砂浆)。

项目司理必懂的主体施工本领!_73

砂浆封堵

项目司理必懂的主体施工本领!_74

内墙修补结果

第七节  板厚控制

1、为控制非厨房、卫生间、阳台现浇板板厚,接纳圆形预制砼块,中央预留Ф10圆孔,然后用扎丝与板筋牢固,并在模板上用油漆标志,这即有用包管了板厚,同时为实测实量提供了方便;浇筑砼前必需在柱、墙钢筋上做好楼板面标高控制标志。 

项目司理必懂的主体施工本领!_75

预留Ф10圆孔


项目司理必懂的主体施工本领!_76

安置结果

第八节  制品掩护
1、混凝土浇筑后,在没有到达设计强度之前严禁在楼板等处会合堆放模板、架料等会合荷载。
2、楼层制品混凝土面上,按作业步伐分批出场施事情业质料,疏散匀称只管即便轻放。混凝土浇筑后,严酷控制拆模工夫,严禁过早撤除模板,尤其是梁、板等程度构件模板。
3、布局完成后不得随意开槽打洞,在混凝土浇筑前事前做好预留预埋。
4、墙柱角(重要指容易被碰撞的“交通要道”)、楼梯踏步阳角等部位用掩护条掩护,掩护条由模板边角料制造,并涂刷夺目颜色(目标提拔抽象)。

项目司理必懂的主体施工本领!_77

墙柱掩护

项目司理必懂的主体施工本领!_78

楼梯掩护

第九节  混凝土试块制造及养护

1、试件成型后,在混凝土初凝前1~2h内须举行抹面,沿模口抹平。
2、成型后带模试件使用湿布或塑料布笼罩,并在20±2℃的室内静置ld(但不得超2d),然后拆模编号。
3、拆模后试件应立刻送人工尺度养护室养护,试件间应连结10~20mm的间隔,并制止间接用水冲淋试件。无尺度养护室时,试件可在水温为20±2℃不活动的水中养护。
4、同条件养护拆模工夫可与构件的现实拆模工夫雷同;拆模后,试件仍须连结同条件养护。


项目司理必懂的主体施工本领!_79

试块和试模

项目司理必懂的主体施工本领!_80

同条件试块

第十节  混凝土成型质量要求

1、混凝土布局应到达内实外光、表层平整,菱角方正丰满。
2、墙板阴角、阳角、线、面横平竖直;无蜂窝、麻面,无漏浆、胀模、烂根。
3、施工缝联合精密平整、无混合物。
4、混凝土楼板外貌平整无陈迹,不得有脚迹等。

项目司理必懂的主体施工本领!_81

剪力墙成型质量


项目司理必懂的主体施工本领!_82

梁柱讨论成型质量

项目司理必懂的主体施工本领!_83

楼梯斜板成型质量

分享至

分享到微信朋侪圈 ×

翻开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,挑选 

 颁发于2018-10-07  | 只看该作者      

2

项目司理必懂的主体施工本领!

 颁发于2018-10-11  | 只看该作者      筑龙币+20

3

总结片面到位,熟读三遍,长智几年。谢谢分享!!!

 颁发于本日 15:38  | 只看该作者      筑龙币+10

4

图片很好,讲得很明确。

登录后才气批评,批评凌驾10个字,无机会得到筑龙币嘉奖!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立刻收费下载材料

扫码安置筑龙学社
随时随地学习